Realize,Inc.

ONLINE SOFT

オンラインソフト サポート掲示板

> サポート掲示板 > NetEnum4 ≫ シャットダウン

> このスレッドに返信する

名前コメント
mark_p88さん
2003/05/30 14:41:51
シャットダウン
NetEnum V4.851を使用し、シャットダウン又は再起動をこころみると「アクセスが拒
否されました」
と言うメッセージが表示されます。

確認したところ相手の管理者ユーザと同じユーザID&パスワードにてアカウントを作
成し、
そのユーザでWindowsにログオンして
NetEnum V4.851からシャットダウン&再起動を行うと動作いたします。

各端末用のアカウントを作成するのは意外と面倒ですので、
個別にユーザ&パスワードを指定して実行できないでしょうか?
-------------------------------------------------------------------------
↑問い合わせメールを掲載しました
リアライズ
2003/06/07 15:36:10
Re : シャットダウン
Ver4.86においてシャットダウン機能を強化しました。
ご確認くださいませ。
mark_p88
2003/06/10 15:40:55
確認しました
機能強化有難うございます。
追加項目の指定により、サーバ上と異なるユーザにおいても
シャットダウンが行えるようになりました。

しかし、サーバのローカル上にユーザがいなければ作業が行えません。
大変恐縮ですが、「ドメイン」の指定も行えるように
指定個所を追加頂けないでしょうか?
リアライズ
2003/06/26 09:29:40
Re:確認しました

>「ドメイン」の指定も行えるように...

Version 4.862で対応しました。